kk 2010-05-12 11:41:28 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1345查看 4回答
我的基礎層柱插鋼筋長度計算不正確怎么設置呢?
KZ-1 400*400 4B20 A10@100/200 基礎層:層高3米 下部樁基礎深6600mm 廣聯達2009計算如下: 角筋插筋計算如下: 計算式:3000-30+6600-40+max(6*d,150) 公式描述:柱實際高度-保護層+基礎厚度-保護層+計算設置設定的彎折 這個計算式的6600不正確吧???我應該怎么設置才正確呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納柱在基礎層的上層的地下室層或首層繪制,匯總計算后,柱插筋軟件會自動生成的,不需要在基礎層定義并繪制柱
2010-05-12 11:52:23
-
下部樁基礎深6600mm,軟件認為此為基礎厚??匆幌履愕幕鶎雍裨O(shè)為多少,軟件自己默認伸到樁基礎深底了,如果柱不伸到板底,可以在屬性中修改標高。
2010-05-12 11:49:49
-
你把這根柱子不要復制到基礎層,在上一層算插筋就不會插到樁底了,只能插到底板的底了。
2010-05-12 11:50:49
-
計算不正確可以自己手動修改 覺得是應該怎么算就在計算式中寫上 然后點鎖定
2010-05-12 11:52:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看