  • 陳總,問個小問題。剪力墻垂直鋼筋最下面起步的問題。。

    首先,我是按照設置剪力墻垂直鋼筋綁扎搭接,接頭面積設置0%,設置插筋,根據101g

    每層都是1.2lae搭接。但是基礎層起來軟件默認不知道為什么是錯的,軟件計算公式是搭接+節點長度+基礎內彎折+彎鉤=300+1300+6*d+12.5d.這個300不知道是哪里來的300,應該是1.2lae才正確,完全找不到設置的地方,點擊與之搭接的上的鋼筋是正確的,1.2lae搭接+4000層高+12.5d完全正確。

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好:軟件里計算是沒有問題的,按照平法要求受力筋的最小搭接長度不小于300;你的豎向筋應該是1.2lae搭接長度沒有達到300,所以軟件里直接按300給出了。

    設置插筋


    2016-12-11 07:32:30 