匿名用戶 2010-05-11 16:11:27 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 353查看 7回答
樓層設置
遇見這樣一個工程,基礎的底標高均為-2.10,可是一部分一層的高度為3.60米,一部分的高度為4.5,請問我應該如何設置樓層,算出來的鋼筋量才準確,而且方便??
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納GGJ2009中按照3.6或者4.5設置都可以的,構件和圖元的標高默認是樓層標高系統,但都是可以修改的,可以看一下結構圖,按照大部分構件的標高設一個樓層高度,減小后期修改的工作量
2010-05-11 16:27:55
-
我個人認為應按面積大的部分來定義,因為這樣可以減少標高的修改量,而對計算結 果沒有影響。
2010-05-11 17:31:46
-
要按照層高較高的定義,這樣可以容擴該范圍的構件
2010-05-11 16:14:03
-
2009和2008對這種情況已經是很好處理了,你的可以按3.6m或者4.5m設置都可以,只是在構件前或者后,設置它們的頂標高或者底標高就可以了。
2010-05-11 16:16:10
-
可以試著按不同的層高設置,看看軟件算的和手算的有什么區別。
2010-05-11 16:31:13
-
正數以大的為界,負數以小為界
2010-05-11 17:04:49
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看