匿名用戶 2010-09-07 10:37:30 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 298查看 12回答
樓層設置
有個工程獨立基礎底標高為-1.8米,地框梁頂標高為-0.2,結構標高比建筑標高少0.03,首層建筑標高為4.50米,請問在GGJ2009中應該如何設置基礎層和首層?
全部回答
(12)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納軟件里面基礎層的層高是這樣確定的:(1)有地下室的情況,基礎層的層高為基礎底標高到地下室的層底標高這一段高差;(2)無地下室的情況,基礎層的層高為基礎底標高到首層的底標高這一段高差。注意一點:無論是在鋼筋還是圖形里面,層高均不包括墊層的高度。 在鋼筋里面按照設計圖紙的結構標高來建立樓層的層高即可。 這里基礎層層高確立為1.8M即可。
2010-09-14 09:33:31
-
基礎層層高設為1.8米,首層層高設為4.5米就可以了,其余構件標高按照實際進行定義就可以了,建筑標高與結構標高就相差建筑做法層的高度,你可以統一按照建筑標高進行處理,對結構構件的量沒有影響還便于與建筑圖對照
2010-09-07 10:40:11
-
在基礎層的標高設為1.8米,首層的標高設為4.47米,地框梁在定義時,把頂標高改為層頂標高-0.2
2010-09-07 10:40:23
-
基礎層層高-1.8米,首層層高4.5米設置。
2010-09-07 10:46:00
-
基礎層的層高設成1.8米,首層的層高按照4,5米設置。首層的結構標高:-0.03
2010-09-07 10:48:02
-
有個工程獨立基礎底標高為-1.8米,地框梁頂標高為-0.2,結構標高比建筑標高少0.03,首層建筑標高為4.50米,請問在GGJ2009中應該如何設置基礎層和首層?基礎層定義為1.8高,首層定義為結構板頂(4.5-0.03)。在鋼筋算量中要用結構標高。在圖形算得中要用建筑標高。
2010-09-07 11:02:29
-
基礎層的層高設成1.8米,首層的層高按照4,5米設置。
2010-09-07 10:39:09
-
按建筑高度建立樓層,這樣方便導入圖形算量
2010-09-07 10:39:22
-
基礎層層高按-1.8米,首層層高按4.5米設置。
2010-09-07 10:42:15
-
有個工程獨立基礎底標高為-1.8米,地框梁頂標高為-0.2,結構標高比建筑標高少0.03,首層建筑標高為4.50米,請問在GGJ2009中應該如何設置基礎層和首層? 回復:兩個都可以
2010-09-07 11:04:30
-
我的意思和我的做法常常是 不用考慮工程做法的問題的
2010-09-07 11:25:40
-
基礎層設置為1.77米,首層按4,5米層高設置。
2010-09-07 12:44:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看