飛歌 2014-06-09 16:31:57 | 廣東省 安裝算量GQI | 1038查看 3回答
關于電纜計量的問題在
跨層橋架的電纜是否可加1.5米,如層高為3米則是下層水平長+3+1.5+上層水平長
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納序號 , 項目 , 預留長度(附加) , 說明 1 , 電纜敷設弛度、波形彎度、交叉 , 2.5% , 按電纜全長計算 2 , 電纜進入建筑物 , 2.0m , 規范規定最小值 3 , 電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留 , 1.5m , 規范規定最小值 4 , 變電所進線、出線 , 1.5m , 規范規定最小值 5 , 電力電終端頭 , 1.5m , 檢修余量最小值 6 , 電纜中間接頭盒 , 兩端各留2.0m , 檢修余量最小值 7 , 電纜進控制、保護屏及模擬盤等 , 高+寬 , 按盤面尺寸 8 , 高壓開關低壓配電盤、箱 , 2.0m , 盤下進出線 9 , 電纜至電動機 , 0.5m , 從電機按線盒算起 10 , 廠用變壓器 , 3.0m , 從地坪算起 11 , 電纜繞過梁柱等增加 , 按實計算 , 按被繞物的斷面情況計算增加長度 12 , 電梯電纜與電纜架固定點 , 每處0.5m , 規范最小值
2014-06-09 17:00:54
-
跨層橋架的電纜不能加1.5米,沒有這樣的規定。
2014-06-09 16:36:44
-
加1.5米,你有依據嗎?工程量的計算應該嚴格執行工程量計算規則,沒有依據不得最易增加工程量。
2014-06-09 21:37:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看