匿名用戶 2015-04-10 16:27:42 | 廣東省 安裝算量GQI | 585查看 4回答
關于電纜標注的問題
請問下圖這個標注了3種電纜是什么意見,謝謝。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納標注的位置有三根電纜YJV3*1.5 RVVP3*0.75 YJV5*1.5三種電纜各自穿在DN20的管中
2015-04-10 16:31:11
-
這說明這一條紅線是三個回路的線管、線纜。
2015-04-10 16:34:00
-
SC:焊接鋼管;CE:沿天棚頂或頂棚頂敷設;YJV-3*1.5:3根1.5平方銅芯電纜;RVVP3*0.75:三根0.75平方軟控制電纜。SC20-CE:直徑20焊接鋼管敷設在頂棚內。
2015-04-10 16:57:37
-
你好:建議問設計人員。
2015-04-10 16:31:23
-
電纜布置上去卻顯示不出來在顯示設置的圖元開了也顯示不出來,用批量選擇就可以顯示是什么原因?2020-09-18 08:57:03 補充
-
為什么敷設14米長的電纜預留長度需要6米啊,線預留長度那一行表示完全看不懂?。。。≈皇菑囊粋€配電箱引到另一個配電箱而已啊。兩個電箱半周長加起來才3.4m啊。
-
為什么敷設14米長的電纜預留長度需要6米啊,線預留長度那一行表示完全看不懂?。。?!只是從一個配電箱引到另一個配電箱而已啊。兩個電箱半周長加起來才3.4m啊。
-
各位老師為什么在計算ZR-BVV3*2.5的工程量要乘以3,是按照3根線來計算工程量,那像ZR-YJV-5*6mm2這些則是按照一根線算的為什么。