  • 暗柱的箍筋是否要加密?

    在剪力墻中有一根暗柱四個角為4根14的鋼筋,中間為2根12的鋼筋,14鋼筋采用電渣壓力焊,12的鋼筋采用綁扎搭接,請問,這時的箍筋需要加密嘛?

    問題補充:記得陳青來老師在重慶巡回講解時說過:“采用電渣壓力焊等非綁扎連接方式就沒有箍筋加密的要求”。 如果各位老師認為要加密,有依據嗎?請指明出處?謝謝! 現在關鍵是在同一根暗柱中,同時有電渣壓力焊接頭和綁扎接頭,圖紙要求箍筋的間距為A10@150。

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    平法圖集03G101-1的49頁注第4條和40頁注2(有綁扎就得加密)

    2010-04-20 15:14:11 

  • 就是說鋼筋鏈接區域是沒有必要箍筋加密計算的,如果綁扎的話就需要在綁扎區箍筋加密。平法就是這樣的,軟件也是這么算的

    2010-04-21 08:52:23 

  • 你好:規范規定暗柱主筋搭接范圍內的箍筋按最小主筋直徑的5D加密、且不大于100,從這個要求來看你的暗柱是要加密的。

    2010-04-20 17:07:25 

  • 按照圖紙實際要求不知就可以了

    2010-04-20 15:43:36 

  • 在剪力墻中有一根暗柱四個角為4根14的鋼筋,中間為2根12的鋼筋,14鋼筋采用電渣壓力焊,12的鋼筋采用綁扎搭接,請問,這時的箍筋需要加密嘛? 需要加密。

    2010-04-20 15:00:36 

  • 按圖紙設計,如果暗柱的箍筋給的是A10@100/200 的形式就是有加密。如果A10@200的形式就是無加密。

    2010-04-20 16:05:30 

  • 搭接區要加密,101圖集上有規定。

    2010-04-21 12:22:16 