小小 2010-04-20 14:59:04 | 重慶市 其他專業 | 2824查看 7回答
暗柱的箍筋是否要加密?
在剪力墻中有一根暗柱四個角為4根14的鋼筋,中間為2根12的鋼筋,14鋼筋采用電渣壓力焊,12的鋼筋采用綁扎搭接,請問,這時的箍筋需要加密嘛?問題補充:記得陳青來老師在重慶巡回講解時說過:“采用電渣壓力焊等非綁扎連接方式就沒有箍筋加密的要求”。 如果各位老師認為要加密,有依據嗎?請指明出處?謝謝! 現在關鍵是在同一根暗柱中,同時有電渣壓力焊接頭和綁扎接頭,圖紙要求箍筋的間距為A10@150。
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納平法圖集03G101-1的49頁注第4條和40頁注2(有綁扎就得加密)
2010-04-20 15:14:11
-
就是說鋼筋鏈接區域是沒有必要箍筋加密計算的,如果綁扎的話就需要在綁扎區箍筋加密。平法就是這樣的,軟件也是這么算的
2010-04-21 08:52:23
-
你好:規范規定暗柱主筋搭接范圍內的箍筋按最小主筋直徑的5D加密、且不大于100,從這個要求來看你的暗柱是要加密的。
2010-04-20 17:07:25
-
按照圖紙實際要求不知就可以了
2010-04-20 15:43:36
-
在剪力墻中有一根暗柱四個角為4根14的鋼筋,中間為2根12的鋼筋,14鋼筋采用電渣壓力焊,12的鋼筋采用綁扎搭接,請問,這時的箍筋需要加密嘛? 需要加密。
2010-04-20 15:00:36
-
按圖紙設計,如果暗柱的箍筋給的是A10@100/200 的形式就是有加密。如果A10@200的形式就是無加密。
2010-04-20 16:05:30
-
搭接區要加密,101圖集上有規定。
2010-04-21 12:22:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看