暗柱箍筋個數問題
為什么我在剪力墻里面畫好暗柱,暗柱箍筋的間距的150,沒有加密,層高3米,正確的箍筋個數應該是21個,為什么我計算了后查看確有31個,多出10個,是怎么回事啊 ?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不可能!差一兩根式可能的,不會差那么多! 你檢查柱的高度及箍筋的間距輸入,是不是我輸入為間距100了。
2009-06-26 23:00:30
-
你檢查一下輸入間距是否有誤,我計算的就是21個,層高也是3.0m。
2009-06-26 23:01:34
-
你這個問題還真是奇怪,你再重新繪圖試試吧!
2009-06-26 23:02:35
-
請檢查暗柱的高度
2009-06-26 23:02:47
-
你看看定義該暗柱的箍筋在同一平面上輸入的是幾個,如圖:
2009-06-26 23:21:07
-
你輸入是正確的,主要是看你的暗柱鋼筋是采用什么接頭形式。如果是用綁扎規范是要求綁扎接頭區段要箍筋加密的。此區段的長度為兩個搭接長再加上中間錯開的0.3倍搭接長,共2.3倍搭接長,此長度范圍內箍筋是按5d(d是暗柱主筋中最小直徑)和100兩者中取小值加密的。軟件是這樣算的,你可以點開計算式看箍筋軟件的算法。 如果是用機械連接或者焊接接頭,則箍筋是不用加密的。 由上可以看出,你主要是接頭設置成了綁扎的,所以有了加密。你可以在計算設置中的搭接設置中修改接頭類型,點應用到項目。然后匯總再看計算式肯定是有變化了吧。 這個設置對高層的鋼筋影響很大的。要根據實際情況進行設置。
2009-06-27 00:00:40
-
嘿嘿,上面的都回答了。。。。。。
2009-06-27 17:16:37
-
按規范要求搭接接頭范圍內<=5d及<=100的間距,所以你的箍筋就多出來了
2009-06-27 08:10:27