李玉朋 2023-02-23 16:17:10 | 河南省 安裝施工安裝算量GQI | 640查看 3回答
70度防火閥建模怎么選類型
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
直接計為輸入模塊就行。70°的閥防排煙很少用輸入輸出模塊的。
2023-02-23 16:21:11
-
可以的,是否計量改為否,在暖通已經(jīng)計算了
2023-02-23 16:18:36
-
暖通以計 在消防電里只需計取接線盒即可
2023-02-23 16:21:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看