大江大海 2019-05-30 11:45:59 | 河南省 安裝機電預算 | 634查看 2回答
關于防排煙的閥門問題
如圖所示,圖紙上的這個表示的是防火閥嗎?圖中都未標明防火閥的型號和溫度,那么該怎么計量?閥門里面送風70攝氏度,排風280攝氏度對嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如圖所示,圖紙上的這個表示的是防火閥嗎?、
是的。
圖中都未標明防火閥的型號和溫度,那么該怎么計量?
結合系統(tǒng)圖,圖紙說明?;蛘邥喊?0度或者280度?;蛘咦屧O計明確。
閥門里面送風70攝氏度,排風280攝氏度對嗎?
不對。
2019-05-30 11:49:26
-
送風、單獨排風都是70°,只有排煙或者排煙排風混合才用280°
2019-05-30 11:47:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看