土建人 2010-01-01 19:30:05 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 7820查看 3回答
箍筋加密范圍是否包含錯開距離
GGJ2009計算設置中 箍筋加密范圍是否包含錯開距離 麻煩給解釋一下問題補充:如果設為是的話,不是不箍筋加密范圍除按101圖集計算的長度外,還需另外加縱筋接頭錯開的長度
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
梁箍筋加密范圍為支座邊過來1.5倍的梁高,柱箍筋加密范圍為首層為1/3層高,以上部位為1/6層高加密,箍筋加密范圍包含錯開距離。
2010-01-01 19:37:11
-
梁箍筋加密范圍為支座邊過來1.5倍的梁高,柱箍筋加密范圍為首層為基礎頂面起柱凈高的1/3,梁下口及以上部位為Max(1/6柱凈高、柱截面長邊、500)范圍內加密,箍筋加密范圍不一定包含錯開距離。
2010-01-01 20:13:13
-
軟件中的箍筋加密是按柱的底部額頂部加密區規定值加密的,沒有考慮縱筋搭接區域的加密。不過,從施工現場看,一般柱的縱筋搭接都在加密范圍內的,一般柱子都是從地面向上接柱子的縱筋的,所以,搭接區域整合處于加密范圍,不需要再另外計算搭接區域的加密箍筋了。 如果你的鋼筋搭接范圍在柱的加密區以外,可以辦理個簽證予以確認,以后結算鋼筋時,把搭接區域的加密箍筋另外增加進工程量。 我的主張應該選 是 ,這樣可以一同計算搭接區域的加密箍筋,我沒有驗算過,你可以用兩個設置計算一下。看看結果是否一樣就明白了。
2010-01-01 20:22:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看