陳舟 2019-07-01 22:37:29 | 重慶市 土建預算施工鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 543查看 1回答
細思極恐的柱箍筋
今天我做了一個實驗,畫了框架柱和框架梁,共畫了5層吧。層高是6米,框架梁是500高,縱筋按軟件默認的焊接連接。然后呢,我匯總計算看了看柱子箍筋根數的表達式:
Ceil(500/100)+Ceil(917/100)+1+Ceil(867/100)+1+Ceil(3666/200)-1
第一個500加密區我看懂了,應該是梁高500,因為那里是梁?jié)點核心區,應該是加密的;第二個917我也看懂了,(6000-500)/6=917,柱上面H/6范圍;第三個867應該是說的柱下面H/6范圍再扣掉50的起步距離;剩下的3666就都是非加密區了
那么,這么一分析就明朗了。軟件是不是漏了焊接連接錯開距離也是要加密的呢?35d與500比大值,鋼筋直徑20,手算下此處應該是700的錯開搭接
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
焊接連接是不計算加密的
如果你改為綁扎搭接是計算加密的
2019-07-01 22:51:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看