女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 請問地下室層高4.6米,套的是綜合腳手架,那么地下室只砌筑墻體和粉刷在套綜合腳手架時,還考慮層高嗎

    None
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    請問地下室層高4.6米,套的是綜合腳手架,那么地下室只砌筑墻體和粉刷在套綜合腳手架時,還考慮層高嗎 全部粉天棚按滿堂腳手架計算一次,若只天棚勾縫按一半計算滿堂腳手架。

    2009-12-06 23:01:51 

  • 我是這樣套的,按建筑面積套綜合腳手架,超過3.6m的梁板柱套超高增加費,按天棚投影面積套滿堂腳手架,內墻抹灰不用再算腳手架了,因為定額規定,已計算滿堂腳手架者,不得再計算內墻抹灰用鋼管里腳手架。

    2009-12-07 09:09:22 

  • 當然得考慮層高,層高在3.6以上的天棚抹灰套滿堂紅腳手架,若內墻要粉刷,還得套里腳手架,按建筑面積一半計算。

    2009-12-06 23:30:06 

  • 其實這個在套綜合腳手架的時候就要考慮了超出3.6的量了

    2009-12-06 23:56:17 

  • 如果層高超過3.6m還要計算柱、梁、墻、板的超高費,該超高費是套定額的,定額中有規定,您看看,這和架子費是不同的兩回事

    2009-12-07 08:13:35 

  • 層高超過3.6米以上,按照計算規則就要考慮超高部分構件的超高費用,象梁板柱構件,在措施里面考慮。如果是粉刷部分,按照綜合腳手架計算就行了。是綜合考慮的。

    2009-12-07 08:25:36 

  • 不到5.2米,不需要考慮

    2009-12-07 08:47:19 

  • 詳見分部說明: (2)綜合腳手架已綜合考慮了施工主體、一般裝飾和外墻抹灰腳手架。不包括無地下室的滿堂基礎架、室內凈高超過3.6m的天棚和內墻裝飾架、懸挑腳手架、設備安裝腳手架、人防通道、基礎高度超過1.2m的腳手架,該內容可另執行單項腳手架子目。 (2)室內高度在3.6m以上時,可增列滿堂腳手架,但內墻裝飾不再計算腳手架,也不扣除抹灰子目內的簡易腳手架費用。內墻高度在3.6m以上且無滿堂腳手架時,可另計算裝飾用腳手架,執行腳手架相應子目。

    2009-12-07 18:49:32 