匿名用戶 2014-08-30 23:26:59 | 河南省 土建算量GCL2013 | 982查看 1回答
綜合腳手架問題 舊題新問
綜合腳手架問題 請問一,“內墻高度在3.6m以上且無滿堂腳手架時,可另計算里腳手架?!边@個里腳手架的內墻面積是是3,6M以上部分還是整個墻面面積?如果是整個面積,綜合腳手架中豈不多算? 二,什么時候會出現無滿堂腳手架的情況? 三,根據綜合解釋關于腳手架部分,當主體施工單位承包范圍僅做墻面抹灰,套一個綜合腳手架就可以了,外墻裝飾腳手架也不扣除,這是為什么? 四,12-235室外管道腳手架用在什么地方,室外污水管道嗎?適用的條件是什么? 五,12-230滿堂基礎腳手架只說寬度大于3m時,沒有對基礎高度的要求嗎? 六,當已套過地下室綜合腳手架,但筏板基礎高度超過1.2m了,還要再套12-230嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一,“內墻高度在3.6m以上且無滿堂腳手架時,可另計算里腳手架?!边@個里腳手架的內墻面積不是3,6M以上部分,是整個墻面面積,定額就是這樣規定的,你只管按規定計算即可,沒有必要那么較真的,其實墻面定額子目最好的簡易腳手架費用很低的,沒有必要減去的。
二,當室內凈高大于3.6米時,天棚不做裝飾(粉刷或吊頂)的時候,但墻面還需要進行粉刷時,就不能計算滿堂腳手架了,只能按規定計算墻面里腳手架了,這時就會出現無滿堂腳手架的情況。
三,根據綜合解釋關于腳手架部分,當主體施工單位承包范圍僅做墻面抹灰,套一個綜合腳手架就可以了,外墻裝飾腳手架也不扣除,這是為什么?
主要是要求甲方盡量不要肢解分包工程。
四,12-235室外管道腳手架用在什么地方,室外污水管道嗎?適用的條件是什么?
用在室外熱力管道等架空施工時需要搭設的腳手架;室外污水管道一般情況是埋地施工的,不能去看是不能計算腳手架費用的。
五,12-230滿堂基礎腳手架只說寬度大于3m時,沒有對基礎高度的要求嗎?
是的,對基礎高度沒有要求的,但一般情況滿堂基礎厚度應該大于250mm的。
六,當已套過地下室綜合腳手架,但筏板基礎高度超過1.2m了,還要再套12-230嗎?
根據定額規定,不能再套12-230子目的。
2014-08-31 09:47:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看