匿名用戶 2009-11-14 22:46:50 | 四川省 其他專業(yè) | 483查看 5回答
03G101墻問題搭接位置
請問03G101-1圖集48頁三,四級抗震結構剪力墻豎向鋼筋搭接位置是樓面上大于或等于零。而上邊沒有規(guī)定,是不是說一般情況下三,四級抗震結構剪力墻豎向鋼筋搭接位置可以任意地方搭接。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:你的理解是正確的,一般情況下是可以這樣的。最好還是要在樓層梁底以下搭接。
2009-11-15 07:23:02
-
你好,你的理解是正確,但實際上是在樓層板面上的位置,便于施工,
2009-11-15 15:06:43
-
可以這樣理解,具體是施工方應常握的,對預算沒有影響的。
2009-11-15 15:11:59
-
03G101-1圖集48頁三,四級抗震結構剪力墻豎向鋼筋搭接位置是樓面上大于或等于零。而上邊沒有規(guī)定,一般情況下三,四級抗震結構剪力墻豎向鋼筋搭接位置可以在任意地方搭接。
2009-11-15 07:44:09
-
是的,你的理解正確。
2009-11-15 08:03:35
-
梁上部鋼筋的搭接位置一般在跨中搭接,錯開負彎矩較大的部位,所以一般不能在支座出來的1/3之內搭接,03G101-1P56中上部鋼筋搭接范圍Lle為什么在Ln1/3之內?
-
有一根梁,上部標注全部為架立筋,請問一下其搭接長度如何算,是都取150嗎? 03G101上的描述是:當梁的上部既有貫通筋又有架立筋時,其中架立筋的搭接長度為150。
-
梁以剪力墻為支座 剪力墻里面有暗柱的時候 梁鋼筋到暗柱就彎折了 我們施工的時候是拿整個剪力墻當支座直錨的 以03G101為標準 哪種正確啊 謝謝:
軟件是按就近錨入暗柱彎折算的 請指教問題補充:03g101沒有特別說明 請問一下 軟件能夠調到已剪力墻為支座直錨LAE嗎 剪力墻夠長的話
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看