  • 梁鋼筋搭接位置在03G101-1中的問題

    梁上部鋼筋的搭接位置一般在跨中搭接,錯開負彎矩較大的部位,所以一般不能在支座出來的1/3之內搭接,03G101-1P56中上部鋼筋搭接范圍Lle為什么在Ln1/3之內?

    搭接范圍

    搭接位置

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    根據結構力學原理,梁和板的受力最小處為跨中1/3處,您的支座負筋是凈跨的第一個1/3,那么第二個1/3就應該是搭接或對焊的位置,一般架立筋或梁的上部鋼筋就是在這個位置連接的,您可以看看

    2009-10-16 07:43:39 

  • 出現這樣的疑問,應該從自身的理解觀點出發,看自己是否理解錯了,因為國家規范和圖集除非印刷問題,一般不會出錯的。

    2009-10-16 09:42:56 

  • 你沒有看明白,這是架立筋與制作進的搭接呀,不是通長筋的連接位置。

    2009-10-16 07:33:04 

  • 你沒有看明白,通長鋼筋梁上部鋼筋可以在跨中1/3處搭接。