sally 2009-10-15 23:54:53 | 重慶市 其他專業 | 402查看 5回答
剪力墻鋼筋的錨固與搭接
設定的剪力墻為二級抗震,層高為3000,縱筋直徑為10,連接形式為綁扎,我認為,縱筋長度應該等于3000+1.2*23*10+12.5*10,可軟件匯總后的計算式卻是:3000+26*10+12.5*10,這里的26是怎么來的?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:你還沒說出你的混凝土標號,從你的公式中看出是C40,你認為的計算公式也是不對的;應該是3000+1.2*23*10或300中的大值+12.5*10,請注意受力筋的最小搭接長度為300。 軟件處理不了,手工改一下鎖定
2009-10-16 05:53:38
-
設定的剪力墻為二級抗震,層高為3000,縱筋直徑為10,連接形式為綁扎,我認為,縱筋長度應該等于3000+1.2*23*10+12.5*10,可軟件匯總后的計算式卻是:3000+26*10+12.5*10,這里的26是26倍的鋼筋直徑。
2009-10-16 10:39:50
-
你查看計算設置就知道是怎么一回事了,軟件的規則是沒有錯的
2009-10-16 07:19:18
-
應該是26倍的鋼筋直徑,與您的抗震等級和砼標號有關
2009-10-16 07:49:22
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看