03****@163.com 2009-09-14 14:46:52 | 重慶市 其他專業 | 2859查看 7回答
關于剪力墻暗柱縱筋搭接的問題
在鋼筋軟件中,剪力墻暗柱的縱筋采用搭接時,其搭接范圍內的箍筋加密為min(5d,100)。但是在根數的計算時,該加密范圍的長度是2.3*1.2Lae,請教一下這個2.3是啷個來的,我也查了圖集,沒有找到答案。問題補充:打開編輯構件鋼筋,里面箍筋根數,雙擊它,會出現一個根數的計算公式,里面看得到一個2.3*搭接長度
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:你說的是剪力墻里的暗柱了,暗柱主筋規范要求在搭接范圍內5D主筋加密,這個你能看明白吧,軟件是考慮了2。3Lie的搭接區域。而實際施工中搭接區域是2.4Lae+500。軟件在處理時是按照舊的03G101-1處理的(我問過廣聯達的后臺操作編程人員)。 雁過留名說必須符合框架柱的搭接要求,你想想看框架柱的搭接區域是2.3LIE,而暗柱的搭接區域是2.4Lae+500能一樣嗎? 1圖是柱子、2圖是新的03G101、3圖是舊的03G101。
2009-09-14 16:33:21
-
你好,月亮老師!我為這個問題問了很多人。我完全贊同你的說法,我也是這個意思。但是,我們改如何處理這一點呢?這樣加密后的箍筋數目比實際采用的要多2-4個。如何利用軟件處理這一點,還請?jiān)铝晾蠋煻喽嘀附蹋?!再三拜謝!我QQ721683551
2009-09-14 21:54:19
-
你畫的是剪力墻嗎? 第一次聽說剪力墻里還有加密的箍筋, 你是暗柱吧~~~~
2009-09-14 16:07:20
-
剪力墻暗柱的縱向鋼筋的搭接是根據03G101圖集的搭接構造來設置的,必須符合框架柱的搭接要求。加密區范圍是1.2Lae+0.3*1.2Lae+1.2Lae=2.3*1.2Lae。03G101-1圖集P49說明4,搭接范圍見P36-45。
2009-09-14 16:42:58
-
我剛才看了沒有這樣的問題啊
2009-09-14 14:50:55
-
軟件是根據03G101設計計算的。還要加上一些附加的修正系數。圖集上找不到,就相信軟件吧。要深究,就得問軟件設計人員了。
2009-09-14 15:05:15
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看