匿名用戶 2009-08-23 10:45:18 | 四川省 其他專業 | 747查看 5回答
請教關于03G101-1的問題
在03G101-1第60頁講的是關于不伸入支座的梁下部縱筋,請問一般什么時候梁鋼筋是不伸入支座的,在圖紙上是怎么表示的?例如2B20+(2B22),(2B22)表示梁架立筋?那不伸入支座的梁下部縱筋怎么表示呢?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納下面是平法中的輸入表示方法 見平法03G101-1,P26
2009-08-23 10:50:10
-
梁的下部縱筋,下排伸入支座,上排不伸入支座,這種鋼筋如何布置? 答:上排不入支座的話,加括號即可 例如(2B16)/2B25表示2B16不入支座,2B25伸入支座。
2009-08-23 10:50:58
-
回答:一般在非抗震地區的梁鋼筋是可以不伸入支座的??拐鸬貐^(qū)的鋼筋必須伸入支座布置
2009-08-23 10:52:47
-
參見03G101-1第26頁,不伸入支座的鋼筋用(- 根數)來表示,如6B25 2(-2)/4。
2009-08-23 10:54:24
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看