匿名用戶 2009-06-07 09:49:21 | 河南省 其他專業 | 2816查看 4回答
暗梁縱筋和連梁縱筋
在同一道墻上同時存在剪力墻洞口連梁時,暗梁縱筋和連梁縱筋常見的做法有幾種?軟件如何處理?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在實際施工時,在同一道墻上即存在暗梁同時也存在剪力墻洞口連梁時,常見的做法如下: 1、將連梁的上部縱筋貫穿暗梁上部,伸至墻端部暗柱縱筋的內側后水平彎折15d,替換暗梁的上部縱筋;連梁的下部縱筋伸過洞口邊lae,暗梁的下部縱筋一端伸至墻端部暗柱縱筋內側后水平彎折水平15d,另一端從連梁縱筋的端頭開始,與連梁縱筋搭接llE。暗梁的箍筋距離剪力墻邊緣墻柱核心部位1/2箍筋間距開始布置;暗梁與剪力墻連梁相連一端的箍筋設置到門窗洞口的邊緣位置,即設置到剪力墻連梁支座邊緣。此種做法主要是考慮在洞口兩側便于混凝土的澆注和振搗,從而保證混凝土的振搗質量;同時會增大鋼筋用量從而導致建設方的工程投資成本增加。如下圖: 2、暗梁的所有縱筋與連梁的縱筋互相搭接通過:連梁的上下部縱筋均伸過洞口邊lae;暗梁的上下部縱筋一端伸至墻端部暗柱縱筋內側后水平彎折15d;另一端從連梁縱筋的端頭開始,與連梁縱筋搭接llE。暗梁的箍筋距離剪力墻邊緣墻柱核心部位1/2箍筋間距開始布置;暗梁與剪力墻連梁相連一端的箍筋設置到門窗洞口的邊緣位置,即設置到剪力墻連梁支座邊緣。。如下圖: 3、當設計在洞口邊設置有暗柱時,則連梁的上下部縱筋均伸過洞口邊lae;暗梁的上下部縱筋一端伸至墻端部暗柱縱筋內側后水平彎折15d;另一端伸至洞口邊暗柱內錨固lae。暗梁的箍筋距離剪力墻邊緣墻柱核心部位1/2箍筋間距開始布置;暗梁與剪力墻連梁相連一端的箍筋設置到門窗洞口的邊緣位置,即設置到剪力墻連梁支座邊緣。。如下圖: 4、當暗梁在連梁的腰部位置時,暗梁的所有縱筋與連梁的縱筋互相搭接通過:連梁的上下部縱筋均伸過洞口邊lae;暗梁的上下部縱筋一端伸至墻端部暗柱縱筋內側后水平彎折15d;另一端從連梁縱筋的端頭開始,與連梁縱筋搭接llE。暗梁的箍筋距離剪力墻邊緣墻柱核心部位1/2箍筋間距開始布置;暗梁與剪力墻連梁相連一端的箍筋設置到門窗洞口的邊緣位置,即設置到剪力墻連梁支座邊緣。如下圖: 綜上所述,使用軟件在處理暗梁和連梁相交構造時,可以在剪力墻計算設置中的第22項里設置,選中該項,可從下拉框中選擇具體的相交構造計算方式。
2009-06-07 11:02:34
-
采用點畫的方法軟件會自動扣減區分連梁和暗梁
2009-06-07 09:59:50
-
回答:連梁LL主筋與門洞兩側暗梁主筋直徑相同且在同一高度時,能通則通,否則各做各。
2009-06-07 10:28:41
-
1、暗梁在支座錨固,有洞口跨執行連梁。 2、設計未注寫時,連梁的側面縱筋同剪力墻水平分布筋; 3、拉筋直徑:當梁寬小于或等于350時為6mm,梁寬大于350mm時為8mm,拉筋間距為兩倍箍筋間距,豎向沿側面水平筋隔一拉一。
2009-06-07 10:40:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看