獨立基礎的插筋問題
柱插筋要深入到基礎底后彎折100.怎么設置?還有插筋有3個箍筋怎么設置
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:在計算設置里可以進行彎折的定值修改~~~ 插筋的箍筋有三個,同樣可以在計算設置里修改~~~
2009-04-09 15:33:22
-
軟件是按平法的相關標準計算的,你上面的設置好像和平法的規定不一致,可以在計算設置中修改。 將“基礎插筋彎折”直接按100輸入,“柱在基礎插筋錨固區內箍筋數量”改為3
2009-04-09 15:29:40