hc****@163.com 2008-07-04 13:11:50 | 重慶市 其他專業 | 774查看 4回答
基礎柱插筋里的基礎高度問題c
(剛才發問題時,忘記發圖片了,補充時,好像不能再發圖片,建議修改一下:),現在重復那個問題:在基礎層里面的柱插筋計算公式里面的基礎高度是什么?最開始我 也以為是基頂標高-基底標高(承臺和地梁底標高,取最深的數值),我也發現有的柱插筋計算公式里的高度,就符合這樣的規則;但是我不知道為什么在其他部位,如附圖所示的這個柱,所在的基頂標高為-0.500,基礎承臺高度1米,相連地梁梁高也只有600mm,(地梁和承臺頂標高均為-0.500)但是基礎高度卻還是2000,怎么解釋?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納那是因為你的圖中有滿堂基礎2.0m高,而承臺和地梁有和滿基在一起澆筑才會有這種情況出現的. 只有單獨把承臺和地梁畫在一邊,軟件才會按承臺和地梁的高度計算.
2008-07-04 14:41:10
-
可否發一下顯示出基礎的圖片
2008-07-04 13:21:51
-
在建立基礎層高度時,如果基礎底標高不在同一高度時,通常取最高的高度作為基礎高度,但注意: 在圖形工程中必須采用上述方法,不同底標高的圖元在屬性欄中修改高度。 而在鋼筋軟件中,標高是放開的,也就是說:你可以將基礎高度同圖形一樣,也可以不一樣。只要將圖元高度設置成設計高度即可,柱插筋計算公式也是正確的:編輯鋼筋中基礎高度的不同要看你畫的柱下面是什么基礎,如果柱下是獨立基礎,就是獨立基礎的高度;如果柱下是筏板基礎,就是筏板基礎的高度,如果柱下是承臺,當然是承臺的高度了。啥啥!
2008-07-04 13:30:58
-
可能是你“樓層設置”里面的“基礎高度”影響到了計算,具體你得查看一下構件的屬性(屬性編輯器中的“標高”),還可以通過三維顯示看是不是畫錯了
2008-07-04 13:41:37
-
如果獨立基礎高度是3米,則基礎層柱鋼筋的插筋是不是也要3米長?柱插筋長度多少:對于獨基多高才插到基底,獨立基礎超過多高就不要到基底?請大家提供規范
-
我是做勞務的,我想請教各位,在基礎里的柱,墻插筋的鋼筋量應該算在基礎部分還是算在樓層里面,我們的基礎鋼筋是算噸位計價,樓層是按建筑面積計價。
-
獨立基礎柱插筋的箍筋有2根.計算設置哪里可以設置呀?問題補充:如果是在2根以上又怎么設置?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看