匿名用戶 2009-04-09 14:16:08 | 四川省 其他專業 | 5232查看 9回答
板負筋彎折長度
彎折長度取板厚-1個保護層 原理是只要保證負筋上部和受力筋下部有保護層就可以了 有沒有這方面的文字性的東西 我們審計非要看依據 急哈 謝謝
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你可以讓他看一下04G101-4第25頁
2009-04-09 17:14:59
-
彎折長度取板厚-1個保護層,平法上就是這樣規定是。
2009-04-09 17:43:13
-
板負筋彎折長度 板負筋彎折長度取兩個,板的保護層一般為15MM,也就是100MM厚度板,彎折長度為70MM即可。
2009-04-09 17:49:40
-
沒有 你看一下鋼筋圖集 它上面的彎折是以鋼筋的倍數表示的 一般按倍數算下來和你的算法差不多
2009-04-09 14:29:45
-
本來按道理來講:板負筋的彎折是點式保護,而不是面式,所以只減少一個保護層就可以了~~~好像這句是陳老師說的! 不過話又說回來,增減一個保護層的工程量,對最后結果的影響很少很少的了,其他地方做點手腳都去了~~~如果不行,給個紅包嘛~~
2009-04-09 14:33:19
-
彎折長度取板厚-1個保護層 原理是只要保證負筋上部和受力筋下部有保護層就可以了 有沒有這方面的文字性的東西 我們審計非要看依據 急哈 謝謝 回答;實際上彎折長度應該取板厚減去2個保護層 ,但施工中是彎折長度應該取板厚減去1個保護層.
2009-04-09 14:36:49
-
減兩個和一個量上影響很小的,大的地方做點手腳,小地方不要扣的太死,好像沒有專門說這的依據,翻翻101圖集吧
2009-04-09 14:39:01
-
施工規范有規定的,你可以給他看看,或者如果他不同意這樣算,請他出示有關這方面的依據給你看看也行
2009-04-09 14:40:42
-
這是施工常識,你叫他到施工現場看看。
2009-04-09 15:19:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看