372884472@qq.com 2015-09-20 17:32:43 | 四川省 其他專業 | 7686查看 3回答
11G圖集板負筋標注長度
請問在11G圖集中,板負筋的標注長度應該是指從梁中心線開始算,還是梁邊開始算呢? 我知道軟件中可以設置,假如是手算并且圖中未說明的話,應該指的哪兒?問題補充:2、在算梁上部通長筋時,若伸入支座彎折15d,支座寬-保護層厚度+15d,這時的保護層厚度應該是支座柱的保護層厚度還是梁的保護層厚度呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
問題補充:
2、在算梁上部通長筋時,若伸入支座彎折15d,支座寬-保護層厚度+15d,這時的保護層厚度應該是支座柱的保護層厚度還是梁的保護層厚度呢?
應該是要扣減柱保護層和柱主筋直徑的2015-09-20 17:36:26
-
請問在11G圖集中,板負筋的標注長度應該是指從梁中心線開始算,還是梁邊開始算呢? 我知道軟件中可以設置,假如是手算并且圖中未說明的話,應該指的哪兒?你好:這里看不出來,應該是看圖紙中的說明要求。板負筋挑出長度一般不包括支座在內,都是從梁邊或者墻邊計算的。
問題補充:
2、在算梁上部通長筋時,若伸入支座彎折15d,支座寬-保護層厚度+15d,這時的保護層厚度應該是支座柱的保護層厚度還是梁的保護層厚度呢?你好:準確的說應該是扣減柱子的保護層后,再扣減柱子主筋的直徑后再減25。
2015-09-20 17:45:14
-
請問在11G圖集中,板負筋的標注長度應該是指從梁中心線開始算,還是梁邊開始算呢? 我知道軟件中可以設置,假如是手算并且圖中未說明的話,應該指的哪兒?
2、在算梁上部通長筋時,若伸入支座彎折15d,支座寬-保護層厚度+15d,這時的保護層厚度應該是支座柱的保護層厚度還是梁的保護層厚度呢?
1.在11G圖集中,板負筋的標注長度一般是應從梁的邊開始計算,在邊跨時伸入梁內部分是按支座錨固長度計算的,所以標注的長度應按梁邊計算,(一般在設計圖紙中都有標注的位置,根據具體的設計圖紙要求來計算即可,圖紙中標注為梁中心時,應從梁邊計算長度加上伸入梁內或柱內錨固長度加上彎折來處理,在中支座時,按梁中心分別計算兩邊長度加上兩個彎折)
2.在算梁上部通長筋時,若伸入支座彎折15d,支座寬-保護層+15d,這時的保護層厚度應該是支座的保護層厚度,如支座為柱時,應是柱保護層厚度.
2015-09-20 17:54:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看