女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 梁的該部位沒有支座負筋,架立筋是否算通?

    請看附圖,軟件將沒有布置支座負筋的部位沒有將架立筋計通,這樣計算對嗎?可以的請附上圖集說明.謝謝!

    架立筋

    支座負筋

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1、從圖上看是按架立筋布的,這樣計算是對的; 2、但從圖形看,沒有上部貫通筋,這不符合常理,可以詢問設(shè)計是不是這里有問題。

    2009-04-04 22:11:54 

  • 架立筋屬于構(gòu)造筋,軟件計算正確,架立筋與支座負筋搭接即可

    2009-04-04 22:15:10 

  • 請看附圖,軟件將沒有布置支座負筋的部位沒有將架立筋計通,這樣計算對嗎?可以的請附上圖集說明.謝謝! 回答:是你輸入錯誤,沒有支座鋼筋的地方應該是集中標注的上部貫通鋼筋充當支座筋,因此你要在該跨的原位標注中的通長筋位置輸入集中標注的上部貫通筋即可

    2009-04-04 22:50:46 

  • 不知集中標注有否上部通長鋼筋,若沒有的話,架立筋應該貫通布置。

    2009-04-04 23:54:47 