匿名用戶 2008-07-24 14:51:34 | 廣東省 其他專業(yè) | 937查看 3回答
梁屬性編輯上部配筋只有"上部通長筋"可選,若實際上
梁屬性編輯上部配筋只有"上部通長筋"可選,若實際上部沒有通長筋,只有支座負筋及架立筋,如何輸入操作?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納梁屬性編輯上部配筋只有"上部通長筋"可選,若實際上部沒有通長筋,只有支座負筋及架立筋,如何輸入操作? 我的回答:那你就在"上部通長筋"的位置只輸入架立鋼筋,在原位標注處輸入"左、右支坐鋼筋"即可。
2008-07-24 14:57:25
-
支座負筋在原位標注內輸入,架立筋加()表示,如(2B12).
2008-07-24 15:02:59
-
1.架立筋是構造要求的非受力鋼筋,一般布置在梁的受壓區(qū)且直徑較小。 2.當梁的支座處上部有負彎矩鋼筋時,架力筋可只布置在梁上的跨中部分,兩端與負彎矩鋼筋搭接或焊接。搭接時也要滿足搭接長度的要求并應綁扎。 3.架力筋也有貫通的,如規(guī)范中規(guī)定在梁上部兩側的架力筋必須是貫通的,此時的架力筋在支座處也可承擔一部份負彎矩。 你可以看看這個解釋,綜合1-3,如果有左右支座負筋時,架立筋就布置在梁上跨中部分,那么對梁進行原位標注時在梁平法表格中輸入,(架立筋應為上部鋼筋中的跨中鋼筋)。如果沒有左右支座負筋,(架立筋應為上部通長筋)。
2008-07-24 15:18:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看