甜不甜 2021-08-19 18:21:37 | 廣東省 安裝預算計價軟件GCCP安裝算量GQI | 930查看 2回答
消防電中的模塊控制線路問題
圖紙平面圖中標注為K(模塊控制線路)+F(消防專用電話線路)線纜回路,但系統圖只標注了F(消防專用電話線路),那系統圖中橋架敷設,我自己需要補充K(模塊控制線路)的線纜嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
消防電中的模塊控制線路問題
答:1、這個控制線路一般不需要的
2、這個設計的意圖為模塊全部放置于豎井之內,從模塊出來到末端都是控制線連接
3、所以出現一個控制線,你說的這個設計院我感覺很熟悉的設計手法
2021-08-19 18:30:16
-
平面圖上是連接的待電話插孔的手動報警按鈕K+F線,連接帶電話插孔的手報需要2根線,信號線+控制線,信號線是起到電話連接接通作用的,控制線是起到報警控制作用的。所以是2根線。消防系統圖與平面圖不一致的一般都是按照平面圖的。從原理上來分析帶電話插孔的手報是2根線,如果不帶電話插孔的就只用控制線就行了
2021-08-19 18:34:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看