造價機電 2018-09-05 19:08:12 | 廣東省 安裝 | 1963查看 1回答
請問如圖所示中消防報警如何配線?
請問圖中的模塊箱出線的配線方式是否如下?
1、圖中是否所有模塊箱出線(報警線、電源線、聲光報警控制線、消防電話線、消防廣播線、聯動控制線、消防電源監控線、電氣火災監控線、防火門監控線)是否都是手拉手式的連接在一起?而不是像弱電那樣一個設備單獨從箱子拉過去一次?2、系統圖圖中的聲光報警是否漏畫了輸入輸出模塊?還有沒其他器材漏畫模塊?.3、設計寫聲光報警控制線型同24V電源線是否可行?
補充問題:那也就是除了連接風機的控制線外、其余其他線都是按模塊箱出線一個回路計算嗎?而不是多個回路對吧。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
第一條,直啟線以外所有設備都是分類型并聯連接,圖中可以看出從控制室一共出來7個類型,聲光,信號,層顯,直啟,電源,廣播,電話。因為設備數量原因,回路遠遠多于7個。(規范規定每個回路設備不能超過180點,短路隔離器不能超過32點,這些提高了設備穩定性的同時,增加了布線成本。)
第二條,聲光報警設備自帶編碼地址,不需要模塊控制。
第三條,同24V電源線沒有問題,以前聲光分區分層報警時,多數圖紙設計聲光電源都是和24V共用,新規范要求同時報警,出于功率考慮,所以聲光報警單獨設計回路。
2018-09-05 20:25:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看