  • 關于剪力墻的問題

    請問一下: 1、框架結構工程中1層層高為3.6米,但是局部有剪力墻結構,圖紙上“剪力墻配筋圖”一欄標明“標高-0.05~3.95”,這樣配筋的標高好像超過了層高,在鋼筋10.0中怎樣設置呢?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    新建工程時候輸入 這樣樓層就會自動扣除這個高度了

    2009-03-03 22:04:36 

  • 1、在一層定義剪力墻,其高度定為4000mm; 2、在鋼筋10.0,高度是開放的,可以超過本樓層。

    2009-03-03 22:02:54 

  • 樓層高度定義為4M, 因為“首層地面結構標高是-0.05。所以首層剪力墻3.95M。10.0鋼筋標高放開可以越層,所以在剪力墻定義時修改頂點標高就可以。

    2009-03-04 08:06:34 