匿名用戶 2009-02-23 10:21:26 | 廣東省 其他專業 | 293查看 8回答
設計這樣標注是按基礎梁處理還是按框架梁處理
JKL11(4) 300*100 2B22;6B25 這時2b22是作梁下部鋼筋還是上部鋼筋.按04101來講要在B2B22才作為下部鋼筋.但構件前又標明是JKL茫......................問題補充:JKL代表的是基礎梁,如果2B22作下部鋼筋,按照04101規定,應要前2B22前加"B",6B25前加"T"
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這要看在什么位置,如果在基礎,就是基礎梁,2B22是先不鋼筋。 如果在樓層就是框架梁,2B22是上部鋼筋。 不能單看標注子目,要結合圖紙的實際部位確定的。 (你輸入的300*100是不是應該為300*1000)
2009-02-23 10:36:00
-
看位置,看結構是承臺或者還是與閥板在一個平面上。
2009-03-02 11:00:50
-
按照框架梁計算
2009-02-23 16:28:33
-
不能從名稱上判斷梁的類型,關鍵要看梁的位置、受力情況來差別。因為肣是可以由人定的,而梁的鋼筋配置是由梁的受力情況來設計的。
2009-02-28 08:29:41
-
答:應該按照框架梁來處理,不能僅憑名稱來判斷類型,你可以閱讀一下數字造價中的相關文章
2009-02-23 10:27:16
-
2B22為上部鋼筋;6B25為下部鋼筋,按受力來講,也應如此。
2009-02-23 10:31:25
-
按基礎梁畫,鋼筋標注時2B22為頂部鋼筋,6B25為底部鋼筋就可。
2009-02-23 11:24:22
-
JKL11(4): 篇號為11 基礎框梁 4跨 300*100: 梁寬300,高100 2B22: 上部為 2根直徑22的 二級通長 鋼筋 ;6B25 :梁下部為 6根直徑25的 二級 通長 鋼筋 上部鋼筋 下部鋼筋 以分號 隔開:如 2B22;6B25
2009-02-23 17:51:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看