匿名用戶 2010-08-29 16:42:59 | 廣東省 其他專業 | 1432查看 5回答
鋼筋標注問題
該梁是地下室底板的梁,,但是設計些KZL5(10), 第一使用什么屬性的梁,框架梁,或基礎梁?? 第二原位鋼筋標注信息怎么處理比較好。 原位標注有(左右)支座(面筋)支座標注和(底筋)支座標注,跨中標注。共有5個標注
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納要按框架梁定義標注。 將上下的支座筋合并在一起,都在上部支座筋處輸入。 對于計算鋼筋量不必在意上下混淆的,施工時自會按圖示施工的。
2010-08-29 18:43:50
-
框架梁。鋼筋標注信息采用集中標注,然后按照設計圖添加原位標注,按照設計圖一一填到相應位置; 下部的原位標注應該是跨中的鋼筋, 按照平法圖集101的標注沒有下部支座鋼筋??; 這樣的呀,這樣的情況軟件計算不了,你把底部支座鋼筋拿出來添加到單構件中輸入吧;這樣可以簡單了許多; 那也只好這樣一根一根梁的算下去,怎么也比手算簡便一些??;
2010-08-29 16:47:31
-
按照基礎梁計算,因為籄梁和地上部分梁受力相反。配筋為:梁上部支座左為4根25加2根20,中間一樣,右支座為3根25加2根20;下部按照圖紙標注的執行就可以了
2010-08-29 16:51:07
-
該梁是地下室底板的梁,那就是基礎梁了。 原位鋼筋標注信息就按照圖紙設計標注位置正常標注就可以了。
2010-08-29 16:47:16
-
朋友你好 KZL5(10)表示框支梁 10跨 左邊上部支座負筋4B25+2B20中的4B25+2B20與中間的4B25+2B20同指上部通長筋。 中間下部沒有原位標注 左邊下部支座負筋11B25 4/7表示兩排 第一排4根 第二排7根 右邊同理 這些鋼筋都可以在原位標注的表格欄輸入 有說明就按說明來呀
2010-08-29 16:51:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看