女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 配管穿線問題?

    通長

    各位老師好,今天看天花板的時候,想到一個問題。

    我家這個是開關控制的第一個燈具,藍色的燈具的開關在后面,這里沒有畫。

    想請問下,實際施工時候,是不是應該在三種線交匯的地方預埋一個接線盒?

    個人想的是,平時算量的時候燈具到燈具之間算的都是一根管,但是實際感覺如果是通長一根管不斷開的話,控制線沒法再從開關穿回燈具了。

    請教一下具體施工時候,這些地方是如何預埋配管穿線的?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    在你家可以,想怎么樣,就怎么樣。放一個接線盒,又省管又省線。

    但在工程上不行,有規范要求、有設計要求、有監理監管。

    首次提交 2020-08-08 19:32:44  最近修改2020-08-08 19:34:16 (修改過1次)

  • 是需要一個接線盒,在線路分叉的地方都有的。除非像插座那樣的U形。

    2020-08-08 17:26:17 