zy 2020-11-13 10:32:30 | 河南省 安裝施工 | 693查看 4回答
配管問題?
頂板的燈具和后砌墻上的開關,配管是如何敷設的?頂板的預埋管,和砌體墻上的配管是如何連接起來的?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
頂板上,燈具暗配管敷設到開關立管的位置,放一個接線盒。后砌墻中開關立管進入接線盒(并留出施工小洞口)。穿線完成后,再封堵。
2020-11-13 10:50:03
-
大哥,暗敷的話需要開槽了。
2020-11-13 10:33:49
-
頂板的燈具的配管在砌墻的位置軸線有下返的管,在砌墻時候連接的指定的開關的位置即可
2020-11-13 10:36:05
-
用連接件彎頭一類的,或軟管連接,看現(xiàn)場實際。
2020-11-13 10:49:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看