zy 2020-08-07 06:36:07 | 河南省 安裝 | 2070查看 4回答
消防信號二總線問題?
請教一個問題,總線制的消防聯動系統。如果1 2 3層共用一個回路,具體布線應該是怎么樣的方式。是不是說從消防端子箱出線后,先到第一層的端子箱,再從第一層的端子箱出來到第二層的端子箱?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、干線是多線制,有一個端子箱,就必須有一路線到端子箱。即;三層就得有三根干線,分別到三個端子箱(不是畫一根線,連接三層,就是一根線)。
二、支線是總線制,從端子箱出來,一個防火分區一路線
首次提交 2020-08-07 08:30:30 最近修改2020-08-07 08:36:08 (修改過1次)
-
消防端子箱出線直接到三層的端子箱 就可以了
2020-08-07 06:52:47
-
是從消防控制箱一直都每個端子箱
2020-08-07 06:58:34
-
請教一個問題,總線制的消防聯動系統。如果1 2 3層共用一個回路,具體布線應該是怎么樣的方式。是不是說從消防端子箱出線后,先到第一層的端子箱,再從第一層的端子箱出來到第二層的端子箱?
總線制是按回路來分配的,也就是無論是幾個端子箱,那么只要滿足點位是256(200)點 規范要求點位最多是80%,那么就是一個回路,比如假設1層198個點,那么也就是一個回路,需要從消控中心來一趟回路的總線,如果2層是380點,那就需要兩個回路,同理從消控中心報警控制器來來2趟回路,如果3層80個點,4層80個點,那就可以,三層四層一趟回路,也可以根據將來有擴充的需要來兩趟回路。
2020-08-07 08:55:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看