匿名用戶 2016-03-14 19:05:49 | 河南省 安裝 | 1673查看 2回答
消防二總線咨詢
醫院消防二總線連接各層火災顯示盤,咨詢火災顯示盤各層之間是并聯還是串聯?圖中說的2回路,是二總線和聯動電源各1回路,和起來2回路嗎? F1是火災顯示盤, “T"是二總線,D是聯動電源線。 可以理解火災顯示盤每層的串聯后,各層也是1根線串聯的? 消防按鈕的線,是否也是這個道理連接的?還是(1)層內串聯,層與層之間并聯?(2)層內串聯,層與層之間串聯?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
消防二總線咨詢
醫院消防二總線連接各層火災顯示盤,咨詢火災顯示盤各層之間是并聯還是串聯?圖中說的2回路,是二總線和聯動電源各1回路,和起來2回路嗎? F1是火災顯示盤, “T"是二總線,D是聯動電源線。 可以理解火災顯示盤每層的串聯后,各層也是1根線串聯的? 消防按鈕的線,是否也是這個道理連接的?還是(1)層內串聯,層與層之間并聯?(2)層內串聯,層與層之間串聯?
1.圖上很清楚,這2回路,沒錯就是二總線+聯動電源線。兩趟單獨引線。
2.FI 干線是把所有層串聯起來,然后每層又并聯各自接各自的,只是線還是二總線+電源線
3.消火栓按鈕 一般是一個線串聯起來,不知道你理解嗎,就是一趟豎直的干線把每層的都連接起來。但是我必須強調一下,你消防報警做多了以后,你會發現一個問題,平面圖和系統圖往往對不上。系統圖是一根串起來,但平面圖實際是從每層消防接線箱引出來的,層與層之間是并聯的關系。
實際計算的時候,是從每層的XF接線箱出來,然后去接這一層的線。
不懂的歡迎繼續提問,消防報警不同于強電和弱電,新手做這個是感覺一頭霧水,多做些慢慢的就會熟悉起來,希望對你有幫助。
2016-03-14 19:14:47
-
前輩,我覺得你回答的超好,但是由于經驗不足,對于您說的“系統圖是一根串起來,但平面圖實際是從每層消防接線箱引出來的,層與層之間是并聯的關系。”層與層是并聯的這塊不能理解,可否畫個示意圖。謝謝您。
2017-12-28 16:01:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看