有關板的附加筋問題,急c
圖紙說明上這樣寫的,屋面板和跨度大于4米的樓板,均做板的附加筋,詳圖上附加筋是與板附筋搭接100的A@6@250上部筋 請教一下 1、跨度方向指的哪個方向(平行哪個軸) 2、按什么筋布置啊問題補充:是不是,一塊5*3.6板,只布置平行于5米方向的鋼筋,3.6米方向不用布置?
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:1、應該是平行與負筋的方向 2、按溫度筋處理,并修改計算設置里搭接長度為100 應該都布置上才行
2008-07-19 07:35:36
-
跨度方向應該是板(方格)平行于長邊的方向; 這時你可以按照把附加筋按照溫度筋來布置,修改搭接長度(計算設置),溫度筋的定義就是先定義受力筋,然后把它的屬性改為“溫度筋"即可
2008-07-19 07:37:32
-
不是指那個方向,縱向、橫向都算,只要超過4m就要加與負筋搭接的面筋筋A(yù)6@250
2008-07-19 07:39:36
-
比如說跨度是4米,那么就是沿4米方向的負筋采用A@6@250連通,搭接為100長,這種情況是經常有的。
2008-07-19 07:40:51
-
1、跨度方向指的哪個方向(平行哪個軸) 2、按什么筋布置啊 回答:跨度方向指的是平行與板短跨方向。按照受力鋼筋布置。
2008-07-19 08:10:34
-
問;圖紙說明上這樣寫的,屋面板和跨度大于4米的樓板,均做板的附加筋,詳圖上附加筋是與板附筋搭接100的A@6@250上部筋;是不是,一塊5*3.6板,只布置平行于5米方向的鋼筋,3.6米方向不用布置? 1、跨度方向指的哪個方向(平行哪個軸) 答:*****應該是雙層雙向布置(含附加筋的分布鋼筋)。附加筋應該定義為:受力鋼筋--面筋。 詳圖上附加筋是與板附筋搭接100的A@6@250上部筋,在工程設置--計算設置--計算設置--搭接設置里需要修改搭接長度的。 2、按什么筋布置?。? 答;*****應該按受力鋼筋定義附加筋,把名稱底筋改為‘面筋’即可。
2008-07-19 08:11:15
-
用溫度筋布置,修改計算設置搭接長度為100 兩方向均應布置,形成網片才能綁扎。
2008-07-19 08:13:16
-
受力 方向 你再看看 另一方向 應該還有分布筋的
2008-07-19 08:16:24
-
1、只要有一方跨度超過4.0米,就應該布置吧。 2、直接按溫度筋布置,并修改計算設置里搭接長度為100。
2008-07-19 09:12:13