匿名用戶 2013-04-04 14:50:37 | 河南省 其他專業 | 2029查看 3回答
屋面板配筋問題
屋面板說明中已經說了受力筋是單層雙向C8-200。但還有一句話:”板頂支座鋼筋為單層雙向C8-180“這里指的板頂支座鋼筋是指的受力筋還是支座負筋? 因為一般情況屋頂配筋都是雙層雙向的,圖中還有附加鋼筋,我理解是否C8-180是指這些附加鋼筋,且分布筋也為C8-180;因為別的板圖中都會標明分布筋為A6-200,這張圖中沒有。 望專家給與指教。謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
屋面板說明中已經說了受力筋是單層雙向C8-200。但還有一句話:”板頂支座鋼筋為單層雙向C8-180“這里指的板頂支座鋼筋是指的受力筋還是支座負筋?---應該是負筋 因為一般情況屋頂配筋都是雙層雙向的,圖中還有附加鋼筋,我理解是否C8-180是指這些附加鋼筋,且分布筋也為C8-180;因為別的板圖中都會標明分布筋為A6-200,這張圖中沒有??梢园凑掌渌麍D紙的分布筋來定義A6-200
2013-04-04 22:47:05
-
板頂支座鋼筋本來是負筋,但這位設計高手說出了板頂支座負筋為C8@180單層雙向布置,著就變成了受力筋的面筋了,加上下邊的底筋單層雙向,實際上就是雙層雙向配筋了。 圖中的負筋是鄰家的負筋。
2013-04-04 15:05:56
-
我覺得就是未注明板的負筋和他的分布筋。都為C8-180.樓樓主同解。
2013-04-04 15:22:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看