XXYY 2020-04-29 08:19:33 | 廣東省 安裝結算 | 2312查看 3回答
電纜預留長度如何計取
合同為單價包干,工程量按實。結算的時候,電纜預留的工程量是要按實際發生的計取,還是按定額規則規定的預留量計算?如果按定額規則計算,要計算哪些預留量?還有就是下圖說明里面說的規范規定最小值是什么規范規定的
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
合同為單價包干,工程量按實。結算的時候,電纜預留的工程量是要按實際發生的計取,還是按定額規則規定的預留量計算?如果按定額規則計算,要計算哪些預留量?還有就是下圖說明里面說的規范規定最小值是什么規范規定。
一般來講電纜的工程量應包含預留長度,但是電纜的預留中有些預留量是檢修或者是未必發生,所以不是所有的都計算預留量,一般就是計算電纜進箱的半周長,至于電纜頭預留屬于檢修預留,一般不計取。最后要記取電纜的波形系數1.025,電纜1.01的損耗在補充主材記取。
2020-04-29 08:56:39
-
預留要列入工程量計算。
2020-04-29 17:10:14
-
綜合單價合同結算工程量為雙方確認的實際完成工程量,工程量計算按計算規則執行,電纜一般除了水平+豎直長度之外,還需要配電箱的預留、終端頭預留、0.025系數,其余實際發生就計算,沒有就不計。
2020-04-29 17:17:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看