唐工 2023-07-09 16:08:33 | 廣東省 機電結算 | 535查看 2回答
電力電纜預留長度
電氣工程:在計量電纜敷設項時發(fā)生爭議,詳細情況為:
10平方及10平方以下的電力電纜安裝項,造價公司認為10平方電力電纜電纜終端頭應按壓銅端子計取,10平方以下的電力電纜不計量壓銅端子。因此造價公司認為10平方及10平方以下的電力電纜不按電纜終端頭計量,電纜的附加預留長度沒有1.5m的電纜終端頭預留長度這項,應扣除。我方認為電纜終端頭是電纜末端的總稱,是否有電纜終端頭還是壓銅端子、硬線做線耳都應計量電纜末端的1.5m附加預留長度
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
預留長度都考慮。
2023-07-09 16:12:44
-
1、核對圖紙具體要求
2、讓審計方提供依據(jù)
3、去現(xiàn)場核實。
2023-07-09 16:13:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看