愉悅心情 2020-03-09 12:54:08 | 上海市 安裝 | 439查看 5回答
請教防雷接地工程量。
我不太懂,工程量3接地母線0.8+3+10,這個10是怎樣來的?工程量4接地極2*3=6是怎么來的?謝謝專家老師指教!
2020-03-09 12:56:14 補充
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
接地極共2處,接地母線的系數是(1.039)見下面截圖。截圖是其中的一處。
所以;-40*4鍍鋅扁鋼接地母線;(0.8+3+10)×2處×系數1.039
接地極是;2處×3根=6根
首次提交 2020-03-09 13:11:00 最近修改2020-03-09 13:14:30 (修改過1次)
-
你的計算式從哪兒來的。
2020-03-09 12:54:58
-
必須看圖才計算,上述計算式與設計說明對不上。
2020-03-09 13:00:40
-
接地極是一組三根每根間距5米,三根就是10米
二組接地極就是6根
2020-03-09 13:06:06
-
我不太懂,工程量3接地母線0.8+3+10,這個10是怎樣來的?工程量4接地極2*3=6是怎么來的?謝謝專家老師指教!
答:一般的沒有單獨敷設接地網的就要用獨立接地極做打入地下作為接地網,三根接地極為一組,并且這一組要用鍍鋅扁鋼連接作為接地網。三根之間的間距為5米,共計是十米
2020-03-09 14:30:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看