yuyuexinqing 2014-07-28 13:37:52 | 上海市 安裝 | 3511查看 2回答
利用柱2根主筋作防雷引下線工程量是按*2根計算嗎?跨接的計算
問題補充:跨接怎樣計算工程量?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、“利用建筑物主筋引下”則考慮按兩根主筋引下,工程量按其中一根主筋長度計算,如設計數量不同,可按比例調整。
2、
接地跨接線按處計,子目適用于
1.法蘭連接的管道,設計需要接地貫通的。
2.天面避雷網及地下接地網,設計需要網格交叉處跨接的。
3.其他兩根不同方向的結構鋼筋需要貫通形成接地通路的。
2014-07-28 14:54:15
-
利用柱2根主筋作防雷引下線工程量是按*2根計算嗎?工程量按1計算,不能乘2;跨接的計算,如樓頂有金屬構件與防雷引下線連接,按處計算。避雷引下線在斷接卡子處可以計算一處跨接。
2014-07-28 13:51:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看