匿名用戶 2008-06-11 19:10:38 | 四川省 其他專業 | 785查看 5回答
“約束邊緣暗柱的箍筋構造”問題2
在第49頁的暗柱“λn區域”倒是畫出了一個“小箍筋”,是一個“大箍套小箍”的構造。小箍筋的高度當然是墻的厚度了,但是,圖上看不出“小箍筋的寬度”是多少?現在就是請教陳教授這個問題:“小箍筋的寬度是多少”?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納看03G101-1圖集第49頁左上角那個圖,現在的問題如下: 1、圖中大箍筋的長度是由“l(fā)c/2”、“≥bw”、“≥400”三個條件所決定(所控制),這就是“三控”。 不過,我問的不是這個大箍筋的長度,而是被大箍筋套住的那個“小箍筋”的長度,沒有尺寸標注? 也許,回答是:“中間的小箍筋是勾住暗柱中間的縱筋的?!? 2、所以,問題就變成:對于“約束邊緣暗柱”來說,是不是暗柱中間的每根縱筋都必須設置箍筋,而不是“隔一拉一”? 3、對于“約束邊緣端柱”也存在這個問題:(03G101-1圖集第49頁左上角第二圖就給人這種印象) 對于“約束邊緣端柱”來說,是不是端柱中間的每根縱筋都必須設置箍筋,而不是“隔一拉一”? 4、另外,對于“約束邊緣暗(端)柱”的“λn/2區域”上,是不是每根縱筋都必須設置拉筋,而不是“隔一拉一”?
2008-06-11 19:36:36
-
我不是陳教授我回答下把,我平常的做法是小箍筋是主要縱筋的間距加上直徑
2008-06-11 19:15:52
-
在第49頁的暗柱“λn區域”倒是畫出了一個“小箍筋”,是一個“大箍套小箍”的構造。小箍筋的高度當然是墻的厚度了,但是,圖上看不出“小箍筋的寬度”是多少?現在就是請教陳教授這個問題:“小箍筋的寬度是多少”? 我的回答是:請參考下圖進行設置計算, 小箍筋的寬度為墻厚減保護層*2
2008-06-11 19:38:23
-
小箍筋寬度=(暗柱的寬度-2*保護層-縱筋直徑d)/(暗柱縱筋的根數-1)*1+縱筋直徑d
2008-06-11 19:39:16
-
λn區域?03G101-1第49頁怎么沒有這個符號啊,。。。。。。。代表什么,請?jiān)敿氄f下??!
2008-06-11 19:40:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看