  • “約束邊緣暗柱的箍筋構造”問題2

    在第49頁的暗柱“λn區域”倒是畫出了一個“小箍筋”,是一個“大箍套小箍”的構造。小箍筋的高度當然是墻的厚度了,但是,圖上看不出“小箍筋的寬度”是多少?現在就是請教陳教授這個問題:“小箍筋的寬度是多少”?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    圖中小箍筋(復合箍筋)可以用拉筋替代。也可以按1/3*(柱寬-保護層)+1d(柱筋直徑)

    2008-06-11 21:04:56 

  • 答;有三種計算情況,來計算暗柱的短肢的長度,條件是根據抗烈度及抗震等級.第一,0.25或0.2倍的肢長,肢長指的暗柱與暗柱之間的剪力墻長度,1.5bw,bw指的剪力墻的寬度,第三,450中取最大值.然后,減速去保層即可.