夏末低吟しovの U 2019-12-30 10:24:51 | 河北省 安裝預算安裝算量GQI | 552查看 2回答
關于防雷接地算量的問題
圖紙未標明的情況下,接地母線是在基礎底的位置嗎?
利用兩根40x4熱鍍鋅扁鋼將獨立基礎內的鋼筋可靠連接構成基礎接地網。這句話是說基礎上部一層下部一層都有鍍鋅扁鋼連接的意思嗎?也就是圖紙畫出來的接地母線長度*2 ?
MEB箱的作用是將所有帶電的設備連起來再統一引至接地母線的設備,這么理解對嗎?那LEB到MEB的連接,一般圖紙上也不會畫出來,是不是就不用算了。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、沒有鋼筋的地方(需要用接地母線溝通),才能計算接地母線(畫了才計算)。
二、不一定是上下兩層(也可能是左右兩邊各一根),將圖紙畫出來的接地母線長度*2就對了。
三、MEB箱是中心聯絡站,往上通過接地母線與各個設備連接,往下通過鋼筋(或者接地母線),與接地極(接地基礎)連接。此處的接地母線,畫了的才計算。
2019-12-30 10:43:03
-
1、是需要在基礎底部
2、是上下都是需要連接的
3、MEB是總等電位箱一般是在配電室內,將所有設備外殼引到接地母線即可
LEB是局部等電位箱,一般是在衛生間,也是需要計算的
2019-12-30 10:34:45