祈柒 2013-12-21 11:19:34 | 河北省 安裝 | 892查看 1回答
關于防雷接地問題
設計說明要求:1、每兩層設置均壓環,請問這個均壓環的長度是如何計算出來的?是建筑外圍長度嗎?2、設計說明中圈梁鋼筋與引下線焊接。請問問題2如果已經計算引下線的長度,還需要計算其它項目并套項嗎?如果套項應該套取什么?3、跨接線在計算時,是接地母線在圖紙中顯示要連接水管、線管等位置才計算,如果圖紙上接地圖紙里沒有畫出水管、線管,跨接線要怎么計算?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:1、每兩層設置均壓環,請問這個均壓環的長度是如何計算出來的?是建筑外圍長度嗎?
均壓環敷設以“m”為單位計算,主要考慮利用圈梁內主筋作均壓環接地連線,焊接按兩根主筋考慮,超過兩根時,可按比例調整。長度按設計需要作均壓接地的圈梁中心線長度,以延長米計算。2、設計說明中圈梁鋼筋與引下線焊接。請問問題2如果已經計算引下線的長度,還需要計算其它項目并套項嗎?如果套項應該套取什么?
套避雷網安裝 柱主筋與圈梁鋼筋焊接。
3、跨接線在計算時,是接地母線在圖紙中顯示要連接水管、線管等位置才計算,如果圖紙上接地圖紙里沒有畫出水管、線管,跨接線要怎么計算?
接地的跨接線很少發生??缃邮强缭竭B接,如在伸縮縫處的連接,類似這樣的連接才能計算接地跨接線的。
2013-12-21 11:32:02