匿名用戶 2019-11-13 08:37:12 | 河北省 安裝施工安裝算量GQI | 940查看 4回答
工藝管道保溫計算問題
工藝管道給分包算賬,定額里面是按照立方計算,但是實際分包按照平方要量,所以我問問各位老師,管道保溫應該按照外表面積加保溫厚度表面積計算,計算公式怎么計算呢?比如管道外徑是478,保溫是3cm厚,按照一米計算,麻煩老師寫一下計算公式,謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
公式見定額工程量計算規則。
2019-11-13 08:47:42
-
按設計表面積加絕熱層厚度及調整系數計算;V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L,π-圓周率,D-直徑,1.033-調整系數,δ-絕熱層厚度,L-管道延長米
計量單位:m3。V=3.14*(0.478 + 1.033*0.03)*1.033*0.03*1,這是1米的保溫體積
如果按照面積計算的話S=3.14*(0.478 + 1.033*0.03)*1
也可以簡單點的就是S=3.14*(0.478 + 0.03/2)*1
首次提交 2019-11-13 08:48:47 最近修改2019-11-13 08:50:41 (修改過2次)
-
工藝管道保溫,定額絕熱材料敷設是按體積計取的,保護層是按面積計取的。分包按平方計算應該包括絕熱層、保護層一起每平方米多少錢報價的。所以按照管徑、絕熱厚度的一半算出每米管道包15mm厚的外表面積乘以平方米報價就是每米管道的單價,盡做參考
2019-12-04 10:31:05
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看