匿名用戶 2015-07-13 16:47:10 | 河北省 安裝 | 782查看 6回答
.工藝管道或是設備的保溫
.工藝管道或是設備的保溫,保溫棉厚度是50mm,要求保溫100mm,套定額怎樣選子目?是選50mm還是100mm呢?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
工藝管道或是設備的保溫,保溫棉厚度是50mm,要求保溫100mm,套定額選子目,是100mm。
因為定額要求的厚度是管道保溫完成后的保溫層厚度,不是保溫材料的厚度,所以實際要求保溫厚度為100mm,就應選擇100mm厚定額套價。
2015-07-13 17:19:26
-
工藝管道或是設備的保溫,保溫棉厚度是50mm,要求保溫100mm,套定額不是選50mm是100mm。
2015-07-13 17:03:47
-
選50厚子目,然后乘系數2
2015-07-13 17:17:22
-
你好:按100mm的定額子目套用即可。
2015-07-13 17:45:03
-
保溫層厚度指的是管道或者設備外保溫材料的厚度,所以應該選用的是100mm
2015-07-14 15:35:14
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看