小白 2019-10-08 09:46:48 | 廣東省 安裝 | 2189查看 1回答
接地線利用基礎梁鋼筋兩根以上沿基礎梁通長焊接成網,并與接地極,接地引下線焊接。
接地線利用基礎梁鋼筋兩根以上沿基礎梁通長焊接成網,并與接地極,接地引下線焊接。
1、截圖中,經過基礎梁的接地線計算工程量,沒有經過基礎梁的接地線不用計算工程量(右邊)?
2、有地下室的情況下,基礎接地線是敷設在哪里的?引下線是引到首層還是地下室?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、都是必須計算的
2、有地下室的引至基礎鋼筋,引下線是引至地下室基礎鋼筋
2019-10-08 09:52:02