叮鈴咚咚 2016-01-29 10:25:31 | 廣東省 安裝 | 7145查看 4回答
基礎接地工程量計算
地梁內接地線,利用地梁內兩根?16以上鋼筋焊通作為接地網,無地梁處用2根?16鋼筋焊接連通各基礎沉臺作為接地網 問:都要計算哪些工程量,無梁處的接地網的2根?16鋼筋要計入主材嗎
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
地梁內接地線,利用地梁內兩根?16以上鋼筋焊通作為接地網,無地梁處用2根?16鋼筋焊接連通各基礎沉臺作為接地網 問:都要計算哪些工程量,無梁處的接地網的2根?16鋼筋要計入主材嗎
--:這個是利用基礎鋼筋做接地網。只需要計算接地網的長度即可。就是有地梁內鋼筋的地方的長度。
套定額的時候套取均壓環子目。無地梁的地方算他到基礎沉臺的長度
2016-01-29 11:25:35
-
地梁內接地線,利用地梁內兩根?16以上鋼筋焊通作為接地網,無地梁處用2根?16鋼筋焊接連通各基礎沉臺作為接地網 問:都要計算哪些工程量,無梁處的接地網的2根?16鋼筋要計入主材嗎
答:需要計算的工程量有兩個
1、利用圈梁鋼筋敷設,這個按照地梁處的延長米計算,記住定額規定得為2根,超過兩根的需要換算子目
2696 2-945< 避雷網安裝 均壓環 敷設(利用 圈梁鋼筋) 10m 27.47
2、接地母線敷設,這個為無地梁處的工程量,按照實際的延長米計算長度,工程量為16圓鋼工程量乘以2
2641 2-897< 接地母線敷設 戶內接地 母線敷設 10m 87.02
2016-01-29 11:53:46
-
地梁內接地線,利用地梁內兩根?16以上鋼筋焊通作為接地網,無地梁處用2根?16鋼筋焊接連通各基礎沉臺作為接地網問:都要計算哪些工程量,無梁處的接地網的2根?16鋼筋要計入主材嗎
計算利用圈梁內鋼筋敷設均壓環的工程量,按地梁的延長米計算工程量,無梁處的接地網的2根16計入主材的.
2016-01-29 12:18:06
-
答:需要計算的工程量有三個
1、利用圈梁鋼筋敷設,這個按照地梁處的延長米計算,記住定額規定得為2根,超過兩根的需要換算子目
2696 2-945< 避雷網安裝 均壓環 敷設(利用 圈梁鋼筋) 10m 27.47
2、接地母線敷設,這個為無地梁處的工程量,按照實際的延長米計算長度,工程量為16圓鋼工程量乘以2
3、與柱鋼筋焊接
2016-01-29 14:09:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看