jay0917@vip.qq.com 2019-06-10 08:18:14 | 四川省 安裝預算安裝算量GQI | 1692查看 3回答
火災報警的多線和總線控制怎么區別?下圖是多線還是總線?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
總線 是火災自動報警系統信號傳輸線路與消防聯動系統合二為一,即在一個回路中既有探測器、手動報警按鈕,又有控制消防聯動設施動作與接受動作回授信號的控制模塊回路。也就是設備是并聯在一根總線上的。采用總線制布線方式比較簡單。一般情況下,如果消防聯動設施數量比較多且集中,采用總線制比較經濟合理。
多線 是對消防聯動設施的控制是一對一、點對點的控制回路。一個地址碼就是一對線直接接入控制室或控制箱。上圖是總線制
2019-06-10 08:24:24
-
各路線不是標注的很清晰的嗎。
2019-06-10 08:21:08
-
仔細看看圖紙說明,一般說明中會注明是什么模式的
2019-06-10 08:24:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看